(東方日報) 2018年4月18日8 w4 U0 T8 t7 a6 D% u }: }
" p% ? c1 L5 I" }7 W$ h% d& |tvboxnow.com 公仔箱論壇0 e2 M* `# N4 \$ a
一座的涉事升降機(左)事後圍封。(容惠玲攝)
9 h8 ] J" q7 K* f# s6 I7 f% \9 C$ R
【本報訊】上周日在荃灣海灣花園二座發生的「火箭升降機」恐怖意外,一對夫婦(俱卅二歲)重傷一度命危,而昨晨鄰座再有同款升降機故障,五十小時內再發生「失控」事故!據悉,昨晨八時許,海灣花園一座一名男住客,在四十二樓入(車立)後,準備按下「G」字落樓,惟升降機不降反升,上升一層至四十三樓,期間超載警告燈曾亮起,男住客擔心上次意外重演,幸最終升降機停在四十三樓,惟卻無法開門,被困男住客按警鐘求救。其後工程人員登樓開門,發現升降機「未到站」,較正常位置低近一米距離,住客需向上爬脫困。2 T# X) y0 t! d1 d! ?' y
; K( |5 {2 W) i( S" y- Z# m K! H6 Y
機電署:控制系統出事tvb now,tvbnow,bttvb9 i5 d3 w: H* z7 I1 ]5 z0 k
據了解,今次出事的是與上次同款的東洋升降機,該升降機在本月九日及十四日先後經機電署及承辦商檢查,均無發現異常情況,遂於本周日上午七時許重新開放使用,原定需於昨午暫停使用,以供機電署進行意外調查比對,詎料重開僅五十小時便發生故障。7 }' f5 u$ `& R5 ?) L( t6 n
! b N; l3 h% a" S
機電署發言人表示,已就昨早海灣花園一座的升降機事故進行調查,初步發現涉事三號升降機的控制系統出現故障,令升降機突然停止運作,在內的乘客因此被困約十五分鐘。此類事故並非《升降機及自動梯條例》下須呈報的事項,該署已要求有關承辦商安排註冊工程師詳細檢查升降機,當確保機件已妥善修理並確定安全後,才可讓升降機恢復運作。
6 A' Q7 a1 B J2 O' c: n0 U& S0 T- | G2 Y0 N. }$ a
海灣花園共有四幢大廈,各設三部升降機,現正進行更換工程,其中一部已經更換並啟用,一部正在維修及更換,其餘一部則為舊款東洋升降機。在上周日的事故後,機電署聯同相關註冊升降機承辦商,檢查四幢大廈的東洋升降機,機電署指並無發現異常。 |