劏房電表疑短路起火一命危
' n3 O/ x7 R) r公仔箱論壇
' e) {3 E+ A; oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 " A7 R9 [$ S2 q. C& x% p
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! b" g" E. P U3 O: v" h
上水及紅磡昨分別發生家居火警,其中上水一個「一劏五」劏房單位疑電表短路起火,屋內3男女傷者由消防救出送院,當中一人命危。另紅磡黃埔花園一單位疑睡房牀頭燈短路起火,單位嚴重焚毁,無人受傷。tvb now,tvbnow,bttvb6 p5 J: L, Q. O0 G+ j {
公仔箱論壇( Z/ F" K @3 r& S ]9 M6 r
上水火警的重傷男子姓李,54歲,被救出時已昏迷,需轉往深切治療部留醫,情况危殆;另兩名傷者分別為36歲姓陳婦人及其兩歲兒子,同因吸入濃煙不適,送院治理後無大礙。
; P% C) W' j0 v, L# O% l
+ S9 z3 _7 @" I$ v# D公仔箱論壇現場為上水馬會道48號發誠樓二樓一單位。據悉,單位約兩年前分間成5個劏房出租,每戶設獨立電表計算用電量。昨早10時許,疑劏房內電表短路起火,火勢迅速蔓延,冒出大量濃煙,有劏房住戶被困,報警求救。消防趕至開喉灌救,其間在屋內救出3名被困者。消防經調查後懷疑是電表短路起火,並無可疑。公仔箱論壇, `4 K* X- e) F
* d" D! | x; D: y
黃埔疑牀頭燈短路焚宅
/ S+ ?8 N! `" j3 N( p0 x" u5 ^: O+ }7 X2 v7 T; j5 s i: u
另外,昨晨近8時,黃埔花園3期翠楊苑一個低層單位疑睡房牀頭燈電線短路起火,不住冒出大量濃煙,約60名住客緊急疏散,消防趕至開喉灌救,迅速將火救熄,火警無可疑及無人受傷。有街坊稱,據知肇事單位的牀頭燈購自內地。
) E3 U* X/ E1 i, b6 Z% S! J9 ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
0 z: A9 L$ V6 {# Y# z8 s5 M6 l, k理工大學電機工程學系教授鄭家偉稱,電表不算高風險電器,但若自設電表品質欠佳或電工師傅安裝不善,則或會增加短路風險。另外,若劏房住客同時開啓電流大的電器,也可能令電表負荷太大而損壞。他指出,劏房戶若沒電工知識,難以檢查電表是否安全,建議甫入住就應花費數百元,請電工師傅檢查全屋電力裝置,以策萬全。- n& O) w) L( j
公仔箱論壇4 n" I7 @3 a. F, C# \
專家:開關裝燈座上款式較安全7 s3 v" e3 [' E- D; `0 A( f2 {
* w' s+ Y/ L' c, }! ]7 }此外,鄭說不少電器火警皆由牀頭燈引起,特別是開關設於電線上的款式最危險,因開關細小令內部電線擠擁,短路風險較大,建議選用開關裝在燈座上的款式。他說購自內地的電器不一定較危險,但要注意避免用轉換插頭,宜找專人將兩腳插頭改成本港的三腳插頭。 |