返回列表 回復 發帖

[香港] 城市花園水管5年14爆 地底多纜 水署:換喉延至明年中完成

城市花園水管514地底多纜 水署:換喉延至明年中完成
, y+ `0 w, V8 T& Q% }1 [: cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ b$ \) a1 x6 W0 F- i1 E/ X9 r; d
    @# V0 ~7 V7 ?. E" T
tvb now,tvbnow,bttvb4 p3 B- s! U8 H
北角城市花園因附近公共水管老化,5年來發生14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,近3個月更爆水管4次。該區換喉工程自2013年開展,原定今年內完工,但水務署說工程較預期複雜,需延至明年中完成。有區議員批評換喉進度過慢,令居民飽受困擾,促當局加快更換老化水管。6 _' E: ~+ A: D: L6 @6 Z( H1 w

* |3 E5 x; R& k5 Ktvb now,tvbnow,bttvb水務署回覆本報查詢表示,過去5年在北角城市花園一帶共錄得14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,主要原因是喉管老化。為改善供水,署方正在附近動工更換及修復水管,該地段工程原定今年內完成,但因相關路段地下滿佈密集的公共設施,令工程較預期複雜,須延至2017年中完成。工程費約為250萬元,預計超支風險不高。
5 h- j4 N3 x2 n5 L- y5 E" PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
" {/ ?" [+ |, K0 S( T8 {6 o3 o8 etvboxnow.com九旬婦:食水鹹水齊爆 取水狼狽tvboxnow.com2 R2 n% |( m  k: L# B2 w% C
tvb now,tvbnow,bttvb9 Z, t$ O2 O" d( A! M  R
居於城市花園、年屆90歲的書婆婆說,今年6月以來已4次爆水管,其中一次更是食水及鹹水管同時爆裂,雖然水務署其後派出水車供應食水,但居民要在烈日下排隊取水,非常狼狽。書婆婆平日需持拐杖出入,每次停水均要提着水桶,蹣跚到樓下取水,「我唔夠力,每次只係挽到半桶水,有次幾乎成個人仆低」。她說得悉水務署計劃在屋苑內鋪設臨時水管,但喉管仍無法入屋,只能設街喉取水,她促請當局加快更換老化水管。
: ^! R2 N4 Y* M$ |/ C; n
1 h  s9 I3 p/ Y& Z3月內4工程師指罕見
* Q( Q) N3 O3 B5 I# w, ]8 N- ^% Atvboxnow.com tvb now,tvbnow,bttvb6 ]# y. i+ a9 r$ Z8 v1 h  v
水務署前總工程師李智明認為,城市花園水管近期「3月內4爆」情况罕見,但一般而言,電纜等地下設施多集中在內街,由於水管位處地下最底層,更換時有一定難度(見另稿)
  u9 D, Z" }- M/ ]  ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 {' j2 M. y  T+ A東區區議員許清安表示,爆水管範圍不但影響城市花園居民日常生活,更牽連附近酒店,令遊客對本港印象大打折扣,「有次喺正酒店門口爆(水管),遊客要涉水出入」。他曾多次向水務署反映該區爆水管問題,促加快換喉,署方回覆城市花園一帶地底佈滿高壓電線,因應港燈及現有條例的要求,大部分換喉工序要使用手動工具,挖掘期間又發現廢棄鋼筋混凝土,故工程較預期複雜及耗時。% v; N! P; x( q6 K1 f

  k* `- d( [7 G9 r8 ~$ c港燈回應本報查詢稱所有掘路工程施工前,有關承建商皆須向政府部門及其他公用事業公司索取地下設施圖則,以避免在掘路工程期間損害地下設施。承建商如需協助可聯絡港燈。
8 N8 |( Y2 G5 ^, {1 X! R公仔箱論壇
* Y/ ~2 q) ^, O1 X! S5 `9 Ctvb now,tvbnow,bttvb區議員批地下設施規劃不善
  B% J3 e4 T1 c2 P: l# P3 Q
$ |0 ]6 j2 o( o9 Ytvb now,tvbnow,bttvb許清安批評政府對地下設施欠完善規劃,任由電力或寬頻供應商鋪設電線等,卻無預留空間予更換水管。許說多次向水務署投訴後,署方才於水管加裝閘掣,縮細爆水管的影響範圍,並研究數月內於城市花園內加設臨時水管,以在爆水管時盡快於街喉緊急供水。tvb now,tvbnow,bttvb! T. _- ~9 x* o$ Y
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 C0 U5 v7 k, S5 d9 r1 f' P
但他認為臨時水管只可解居民燃眉之急,當局首要應加快更換喉管,長遠解決屋苑供水問題。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
專家:水管置電纜下 更換添難度tvb now,tvbnow,bttvb2 e6 L& K: ^* k8 G

( J% @( V! x1 t" J: Q城市花園一帶近3個月來4次爆水管,有水務專家認為罕見,估計水管因爆裂後結構變得脆弱,容易再觸發滲漏或爆水管。然而,由於城市花園爆水管的地點、城市花園道位處內街,地下較多電纜等公共設施,增加換喉難度。
5 Y$ I" z3 r7 k& X: stvboxnow.com tvb now,tvbnow,bttvb. ?+ Z) M( F, k5 E5 p
停水時間疑超水署指標公仔箱論壇% q+ A1 H8 S4 x  |4 @$ b
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ q8 V" O) M3 ]9 d% [& P
根據水務署2015/16年度的工作目標,85%食水喉管爆裂個案的最長停水時間需維持於8小時內,至於鹹水最長停水時間則無指標。城市花園居民及區議員表示,過去多次爆水管,最長停食水時間為10小時,鹹水更曾停約24小時。
# K' @/ `) w$ g9 g" J/ T- h& ltvb now,tvbnow,bttvb
6 u, q9 v4 b# Z, L7 J# F+ E/ ytvb now,tvbnow,bttvb工程師:水管易一爆再爆
1 g3 B9 `% d" g4 D" {5 @; d( rtvboxnow.com TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 ?: k, v' m2 S& d
英國土木工程師學會香港分會前會長、水務署前總工程師李智明指出,水管物料老化,承受水壓時會產生裂紋,導致爆水管,「爆過一次,水管狀况就會變差,之後就接連咁爆」。
, x4 {+ {3 c" L; `# z4 A. `/ btvboxnow.com
" y& s- i, v. I+ b0 a2 ~) @tvboxnow.com他說城市花園一帶水管「3月內4爆」,屬非常少見,但認為停水及復修時間要視乎工程困難及路面狀况等,若只有單一個案不達標,亦難以避免。此外,他說由於主要幹道交通較繁忙,故大部分地下公共設施均集中在內街,加上水管需設於較深的地底,更換時要避免破壞其他電纜及電線等,這些因素都增添換喉難度。
' L/ H( x2 U" H# Ttvboxnow.com
& U$ n) B& K4 {$ p. u7 o& ~翻查資料,針對水管老化問題,水務署曾耗資236億元推出15年的更換及復修水管計劃,計劃於去年底完成,共更換3000公里舊水管,15年間水管滲漏率由約25%下降至15%。除更換水管外,水務署計劃逐步建立「智管網」,在供水管網安裝監測和感應設備,利用遙距感應裝置,實時探測和控制水管滲漏。