[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源
! \4 B6 a2 u$ V9 _# w8 L; u
# b4 e. v% T4 Etvboxnow.com公仔箱論壇3 a6 T' [1 a- Z& E( {; K) l

0 a) t- n: T8 R( q5 R# d* h港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。公仔箱論壇. R% x# k: S, C1 U

  B) B$ ~& k& q( b. q) K  f報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
1 T" ?4 v( f! g* E5 A% o4 c公仔箱論壇 ' Q9 l9 M9 ?. ~- \$ `
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。公仔箱論壇9 H3 t! W- E" s% k) g

  J6 _0 s' u7 |; vtvb now,tvbnow,bttvb事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.), B" c3 F% t/ c( I( f
tvb now,tvbnow,bttvb4 b+ |+ i; T, Q# f5 S. R
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
6 A! }; u$ ^8 Z, k0 j9 mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 + y1 T, I3 C9 ?7 ^3 K+ l' w
機電署促全面檢視電掣房電纜$ V/ ]# ?" [- G& Z; o" D
6 p9 _$ u6 V# V1 p1 e' I- W& x
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
* x6 ]( O- |* utvb now,tvbnow,bttvb tvboxnow.com, w0 l: G/ ~- |2 _' k* N& i" b
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。tvboxnow.com+ g$ }6 D- N: r" Z2 V# E) t

0 t9 R0 N8 D* f5 [' Ttvboxnow.com港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。# \7 I- T* U' C$ Z
& {5 a- u& w# [7 I5 T6 `
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。