中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源tvb now,tvbnow,bttvb$ d/ f1 K7 H4 z3 E
' e: S/ R6 z+ }$ Y公仔箱論壇
6 x" A, l9 P' J1 A) ]4 @$ n公仔箱論壇
3 K0 |- `* z( Q$ e港鐵中環站今年6月7日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。: t: N" n5 O- Z" s0 G( Z1 d/ K
2 U. [* a4 b* q$ d" K報告指水經電纜流入掣櫃肇禍公仔箱論壇$ X4 P# D, `6 n
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ n# P2 p4 z. L# U9 v
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。公仔箱論壇% ?$ a6 q8 m# Y
8 b5 I; u# j dtvboxnow.com事發今年6月7日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)。tvboxnow.com' n3 M+ I2 K% k9 d! X$ N: W
tvb now,tvbnow,bttvb- t! |: n! A6 P7 z+ l! e
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
+ m3 |* _" I7 p1 |. \tvb now,tvbnow,bttvb tvb now,tvbnow,bttvb& K' y3 ]" B# y# t
機電署促全面檢視電掣房電纜
0 u0 Y, M6 B; E$ X4 C3 M( b( F公仔箱論壇
" ?2 Y" j; n0 \tvboxnow.com港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。# [% }9 j5 e/ U3 }% {
公仔箱論壇5 C& F7 ?# c+ z' R; b0 {
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
0 O3 Y3 d: {2 h5 B. s5 q! N9 }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 & ^5 l- S' S1 u8 C
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
2 ]/ Z8 |5 a. nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
7 B2 Z' ?8 y5 K9 b1 o* hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。 |