返回列表 回復 發帖

[新加坡] 幾項關鍵措施確保地鐵隧道不積水

去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。公仔箱論壇  \0 i, N$ {8 ~3 w8 T0 y/ P
增設雷達傳感器
4 F" a' J4 u' V7 j& \+ i碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。
& p9 O; T8 T* e5 ?/ m% a$ D水泵控制面板
* d( k7 `3 ]. u" z( ^tvboxnow.com移到地鐵站內公仔箱論壇9 t( r  P: K+ D) d
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。- F0 T& f9 }6 G) h. o# V! X
SMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。# m4 x7 z+ G! l: S9 H

% b1 D7 A8 g2 B$ _SMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。tvb now,tvbnow,bttvb, W" ~" r3 Q0 T
更頻密清理集水池
  V* G* S) U* G% Z8 utvboxnow.com容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。公仔箱論壇6 l7 _* |' ]% K  g+ s" ]! H; M
更新水泵tvb now,tvbnow,bttvb+ @- G* f8 C* o; g0 r& H- f
碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。tvboxnow.com3 ?4 R$ D8 t" ~1 U6 T' P. y
水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。公仔箱論壇0 a( T5 |) m5 w2 Z8 d0 u' ]( d

* z, }1 m4 F( C0 A7 i! i