黃大仙竹園北邨有大廈被揭懷疑偷工減料,居民擔憂樓宇結構。
9 }9 J: n5 T3 JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇2 N4 K9 `1 ~" \* s
1/9/ A5 ]+ f' f# h
- s. \5 i" H. Q$ rtvb now,tvbnow,bttvb: e) a) G5 U# Q5 r3 H+ \- a A
+ {) c' x* ] m: [7 s5 S g8 {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. r: K( f# d T
tvb now,tvbnow,bttvb* t, c9 J4 o) J( ~ P: L' r$ }* z8 j& b
黃大仙竹園北邨近月維修懸臂式簷篷,東網獲註冊結構工程師調查報告,揭發混凝土樓板厚度不足,鋼筋間距亦過闊,部分甚至折斷。法團引述專家質疑大廈簷篷少用鋼筋,又指邨內多棟大廈裂縫處處,外牆紙皮石剝落;惟房署卻以已出售屋邨卸責,法團將召開居民大會聲討。專家形容鋼筋如樓宇「肋骨」支撐結構,混凝土不夠厚可致滲水嚴重,鋼筋生銹折斷,分分鐘倒塌。tvb now,tvbnow,bttvb3 B$ R8 w! d8 q) C9 M
2 u9 v) Q. B, R' ytvboxnow.com該邨梅園樓去年年底因1樓簷篷更換污水渠工程,鑿開70厘米乘70厘米位置探測,於今年2月委託兩名註冊工程師調查,發現鋼筋及混凝土樓板等設計與房署批出建築圖則不符。簷篷混凝土樓板平均厚度為18.5厘米,比圖則顯示20厘米為薄;鋼筋平均間距為42.5厘米,圖則為32.5厘米,相差逾30%;同時發現部分鋼筋斷裂。
+ j* z+ M8 _; M, ^' {- cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
+ z5 G3 }& v+ x* }簷篷位處大廈出入口,外露的鋼筋已出現銹蝕,附近外牆亦有多處明顯裂痕,調查範圍目前已圍封,並有工字鐵支撐。「每逢打風落雨,紙皮石就會不斷跌落嚟。」居民丁先生直指樓宇殘舊,擔憂樓宇結構。tvb now,tvbnow,bttvb2 _: K& X3 \3 B: `
tvb now,tvbnow,bttvb2 {! D0 n! B6 w$ r
邨內8幢大廈外牆均有明顯裂痕,且紙皮石嚴重剝落。竹園北邨業主立案法團主席溫育新引述專家質疑,大廈簷篷鋼筋少用近3分之1,擔心存在倒塌風險。該邨1999年透過租者置其屋計劃出售,期後房署只負責部分維修,溫指邨內8棟大廈外牆發現百多處裂縫,部分裂縫滲水嚴重,惟房署僅為其中36處作修補。溫坦言,邨內樓宇維修已花費至少200萬港元,部分簷篷「裂完又裂」,質疑當年承建商偷工減料,直斥「豆腐渣」工程。他怒指房署未做好「守門員」工作,將召開居民大會商討處理方法,不排除向房署發律師信。tvboxnow.com( x1 T& Q& Y: a1 m, C# Z1 ]2 D/ g$ ^
9 j3 l+ a* m, i, P+ ^$ U7 R
香港工程師學會前會長黃澤恩形容,樓宇鋼筋就如人體肋骨,一旦缺少恐影響樓宇結構。他指有關問題並非日久失修或老化所致,而調查報告亦顯示大廈未有按圖則施工,房署及承建商有責任跟進。樓宇檢測技術專家賴達明亦指,混凝土樓板厚度不足,外牆易出現裂縫,滲水致鋼筋銹蝕及發霉,甚至損壞折斷,降低樓宇耐用程度,甚至有塌下危機。tvb now,tvbnow,bttvb* Q# S! F1 b2 d/ H- A% P
tvb now,tvbnow,bttvb& F/ K) A$ T' T- G
黃大仙區區議員陳英批評,房署以已售出屋邨為由推卸責任,完全忘記當年監督驗樓的責任,缺乏承擔。房署署回覆,竹園北邨當年以屋邨現狀出售,業主立案法團於2002年起接管屋邨,法團經理人需管理和維修屋邨的公用地方及設施。tvb now,tvbnow,bttvb. q9 X* _4 H9 C9 _+ b1 c
# z' n% ]! z% v1 ?$ o vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: w# z- u: N O' r! S) n9 Z8 K: k7 k1 o
) _8 d" z* L+ G& Mtvboxnow.com 竹園北邨多棟大廈外牆紙皮石嚴重剝落。
9 p) W0 |/ {+ B9 t! O* S8 h h0 S公仔箱論壇
% n# b3 }1 n% @3 O) r 調查報告揭發簷篷混凝土樓板及鋼筋使用量未按獲批圖則要求,被質疑偷工減料。
3 i! Q9 F9 L( p
. q5 V% z* s& Z2 CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 混凝土樓板厚度不足20厘米。(受訪者提供)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& S$ A1 P2 n/ m3 l
tvb now,tvbnow,bttvb* i U! X* M/ I- \5 F D' i7 l; l
9 X6 M$ H! W& X/ p( y( E
竹園北邨多棟大廈合共發現逾百處裂痕,維修花費至少200萬港元。tvboxnow.com, B Q# n& }- v
/ h& W3 k* m) U' \tvboxnow.com 溫育新指邨內8棟大廈外牆合共有百多處裂縫,部分外牆裂縫不時滲水。6 D) ?4 ~/ U: A( P, q
; M3 T" }1 p P6 m4 l2 X' H8 x
黃澤恩指屋邨如未有按圖則施工,房屋署及承建商有責任跟進。公仔箱論壇* W" ?+ @4 {8 K* {
' q& e" H1 A4 S" Q1 \tvb now,tvbnow,bttvb: d4 L0 I9 {: y
簷篷現已圍封,並以工字鐵支撐。
- p; S" ^2 n& @: p1 o, s
6 @/ M) z8 k' d- r3 W 建築圖則列明簷篷鋼筋平均間距標準為32.5厘米,但調查所得的距為42.5厘米。(受訪者提供)