本帖最後由 manyiu 於 2018-8-18 06:50 AM 編輯 公仔箱論壇, m4 I4 S" ?0 r( @
公仔箱論壇4 @6 x2 @; `( R; g, Z- ]
劣質螺絲帽 長埋高鐵站tvb now,tvbnow,bttvb- V( j+ K& d. [
屋宇署放生製造商公仔箱論壇: u9 j- I# [; u
- p. x* ^% l" T) k2 f
2018年08月18日 tvb now,tvbnow,bttvb. r6 c/ g2 A) T. W( O0 ?
! A. ?' r( ?' s, Q8 O% c1 U
3 d+ y8 C& `( w
; o% \3 I4 A# R6 d( [6 U; Utvboxnow.com
3 H: _/ B( E: Q; g3 A. ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。■高鐵西九站離境層使用的鋼筋螺絲帽被揭不合格,部份螺絲帽仍留在石屎內,沒有補救。資料圖片tvboxnow.com Q7 P& j" W0 j. X/ F. `
, c* t( n, L/ @6 x. ]) ]* ^公仔箱論壇【西九白象】
# x: v( s4 P- g8 ztvb now,tvbnow,bttvb【本報訊】港鐵沙中綫鋼筋和螺絲帽(Coupler)接連出現問題,《蘋果》獲悉,下月通車的廣深港高鐵工程亦爆出螺絲帽不合格醜聞。屋宇署承認,調查發現螺絲帽拉力和伸展測試均「肥佬」,曾停工4個月,棄用有關批次的螺絲帽,但部份批次不合格螺絲帽仍留在石屎內無補救。署方稱不影響安全及耐用性,無嚴重違反《建築物條例》規定,最終「放生」有關人士,無做檢控或懲處。tvboxnow.com( \+ l, K1 v( ^0 T; I
記者:潘柏林
) Q( Q) x, V8 A, H" T5 vtvb now,tvbnow,bttvb
% M' J6 d3 q& A& @% @& s2014年獨立董事委員會就高鐵香港段調查報告提到,西九龍總站(北)工程(合約810A)因為多種原因導致延誤,包括「鋼筋耦合器質量問題」,鋼筋耦合器即指螺絲帽,該工程由禮頓、金門聯營承建,合約總值89億元。
0 c+ ~& p: k4 c' S公仔箱論壇# X5 z8 F; _1 R* ?) Q1 w
有消息人士透露,屋宇署2013年收到告密信,指高鐵使用的螺絲帽測試不合格,署方下令檢查螺絲帽質量,發現「位移」幅度超過署方規定0.1毫米的標準,最後將大批螺絲帽退貨。消息人士聲稱,有過萬螺絲帽已使用並「落石屎」,質疑承建商最終無挖開石屎,取走所有螺絲帽重做。tvb now,tvbnow,bttvb3 t, F f; ~9 U8 G1 K7 n- k, p! C
; I A2 |% }3 stvb now,tvbnow,bttvb曾停工4個月調查
x* j9 [+ g# t! y7 {公仔箱論壇屋宇署回覆查詢承認,2013年中接獲舉報,指一些螺絲帽的品質及測試未能符合相關要求。署方主動展開調查,發現抽查程序及測試結果需作進一步核實,在2013年6月至9月期間,主動暫停受影響混凝土工程範圍,包括地下及第三層地庫部份,要求西九龍總站的註冊結構工程師深入調查及測試。
* ]0 m& f& J! a5 x1 ytvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb2 o8 R! n* e3 E3 X1 i* H/ S
調查結果顯示,有5個螺絲帽樣本未能通過拉力測試,結構工程師指示港鐵及承建商棄用有關批次的所有螺絲帽,包括放棄未經使用的螺絲帽、鑿開已安裝的螺絲帽的結構構件,加入新的鋼筋替代。
9 b. }' u' o, [0 K4 U6 \( O r& dtvb now,tvbnow,bttvb% P# ]7 v, f0 b0 V: h
此外,螺絲帽的延展測試結果亦發現不合格,211個螺絲帽樣本中,有8個的延展幅度超出0.1毫米的標準,當中6個延展幅度為0.11毫米至0.2毫米,2個的延展幅度超出0.2毫米。但高鐵工程的註冊結構工程師認為,8個樣本有兩個分別超出標準0.01及0.03毫米,不影響相關結構構件的安全及耐用性,保留有關批次已安裝的螺絲帽。不過,工程師要求棄用其他6個不符合標準的樣本有關批次的所有螺絲帽,並鑿開已安裝的螺絲頭的結構構件,以加入新的鋼筋替代。
* f) J7 x9 U8 k6 I LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb3 N6 ?# A. W2 v. Y
根據屋宇署規定,鋼筋扭入螺絲帽後要接受延展測試,例如鋼筋本身承受超過460MPa拉力就達其屈服點(yield point),即鋼筋開始變形。測試要求鋼筋和螺絲帽在460MPa的六成拉力下,變形逾0.1毫米就是不合格,行內俗稱「位移」。整個測試考驗鋼筋「絞牙」和螺絲帽的「內牙」是否緊扣,在六成的拉力下隙縫仍少於0.1毫米。tvb now,tvbnow,bttvb {$ B' \1 q& ], f: z2 l8 J: J
2 j/ n, B: p* D2 @
結構工程師蘇耀坤解釋,「位移」成因是螺絲帽質料和加工欠佳所致,超出幅度意味螺絲帽連接鋼筋有多於0.1毫米隙縫,長遠在壓力下慢慢變得鬆動,未能緊扣,最壞情況鋼筋「絞牙」會滑出螺絲帽。他認為按標準程序,應鑿開所有有問題批次補救,但高鐵的工程師或判斷超標後仍在安全系數內,決定不補救。tvb now,tvbnow,bttvb( u! F* w, ?- q1 f6 c
' [7 N. H6 n2 N/ p& O
tvboxnow.com( u1 v4 g" m4 h9 ?
■資深土木工程師倪學仁批評保留螺絲帽做法,指應鑿石屎補救。黃文邦攝 tvboxnow.com7 h6 D/ t) G$ R, o3 D; u
* R1 p" Q5 I0 L6 h# M) y tvb now,tvbnow,bttvb. _4 m- b/ h. h0 M+ b
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- \6 t! }# F; H. H
/ h1 }3 @9 Z4 M% k
9 p4 I. C- l! D恐致結構現裂痕減壽命tvb now,tvbnow,bttvb F. Q1 G8 `& B
有業界人士憂慮,水份可能滲入隙縫,鋼筋會生銹和膨脹,令石屎結構產生裂痕,減少結構物的耐久度和使用壽命。資深土木工程師倪學仁批評,高鐵工程竟用不合格螺絲帽,「我唔明點解佢明知係唔合格嘅,又會放入去用咁得意?」他指,承建商應鑿開石屎補救,港鐵作為監管者應該知情,保留不合格螺絲帽或與增加工程時間和費用有關。公仔箱論壇& u9 H' U# [. E! S/ F, C2 M8 ]
& L# s7 t3 W/ e( {; x, Ptvboxnow.com螺絲帽測試不合格後,屋宇署仍稱無嚴重違反《建築物條例》規定,無檢控或懲處有關人士。涉事的螺絲帽和鋼筋加工公司是「德士達太平洋有限公司」。德士達回覆稱,供應西九高鐵站地盤的螺絲帽符合並遵守港鐵及屋宇署所訂之規格,無正面回應伸展測試不合格問題。0 @, J9 P6 Z- M/ r' K. c
* C7 d. r# ^0 t! H' J; A# S港鐵回覆查詢時承認,高鐵工程有質量監控計劃和例行測試,承建商一直將螺絲帽樣本送往港鐵實驗室,港鐵亦有巡查及檢視物料質素。但港鐵未能解釋,為何在承建商和港鐵監控下,德士達仍然生產不合格螺絲帽,亦無回應超標螺絲帽數量、停工的損失由哪一方支付等問題。 |