返回列表 回復 發帖

[香港] 【港珠澳大橋】旅檢大樓被揭變水舞間 地庫電機房水浸 電櫃冒煙!

2018年7月3日tvboxnow.com2 o7 o5 c2 r& j, H+ m5 v4 a9 Q7 Q
公仔箱論壇( a9 ]& G7 C8 U+ a9 x$ Y2 }: X  N

* u( c) V- Q1 e( l$ o$ MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; Z1 ]  m6 w! x
修建9年、耗資逾千億元的港珠澳大橋,再被揭出醜聞。有傳媒今日(2日)報道指,港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓嚴重漏水,致地庫電機房水浸,電掣櫃更冒出黑煙。涉事工程總承建商之一正正是捲入近期港鐵沙中線風波的禮頓建築。《香港01》正就事件向路政署及有關承建商查詢。& s# G% b: }+ N9 t* |: C0 p7 q

$ N% `. K+ x6 V% w! }# [2 N3 ]% Y+ {有熟悉電機電子工程的學者認為,情況非常嚴重,如電機房內放有易燃物或一些後備電源,更有爆炸風險,現時應馬上停止機房電源,並更換所有電掣櫃。tvboxnow.com0 z+ g( |$ w, c8 ]6 `+ I) m

! G8 S$ v2 ^8 y8 u: _& {/ `
. ~) x. `* F/ E" f去年5月首場黑雨,港珠澳大橋的人工島旅檢中心曾變成「瀑布」。(FB「創科網吧連鎖」影片截圖)( e9 ?3 q( }& j! U
' T. h8 J1 y; Y: ^8 U6 U$ m! w
據《蘋果日報》今日引述消息(2日)報道,港珠澳大橋旅檢大樓今年2月起,受大雨及水管滲漏影響,多次嚴重漏水,地庫亦告水浸,當中電機房更被水直接沖洗,結果多個電掣櫃冒煙。報道引述路政署回覆證實地庫漏水,但否認機電設施受影響。
# D- p; I/ c5 M3 k& E0 _: B6 Vtvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb2 k" k' e$ i4 v; A, J* [  b6 {$ @
學者憂有爆炸風險2 B- N% M; R+ n7 P# n
港大電機電子工程系前副教授張星煒表示,電掣最忌接觸水,相信大部分電掣已損壞,即使有部分未有冒煙,都應該全部更換,以策安全。對於冒煙原因,他估計,電掣觸水後出現短路,但保險絲又未被燒斷,電流量非常大,產生高溫,令水轉化為水蒸氣。他續稱,如果電機房放有電腦系統的後備電源,有可能因遇熱而釋放氫氣,之後導致爆炸。. n# f- q( I/ q/ Q( k% B( ]
8 N- ]9 o+ K7 T2 R; ^
張星煒又稱,據其了解電機房仍有職員正在工作,但情況非常危險,因為水可以傳電,如工人不慎接觸到水,很可能觸電,而且該處電量估計非常高,可能達1.1萬伏特,絕對足以致命。他建議,現時應先停止電機房供電,並要調查水浸原因,尤其人工島四面為海,當局應研究機房是否仍適合設於地庫。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* r9 W* h$ D& I

) C4 @8 A2 z6 U6 ^  }! R
* Y  k; u2 |$ j) T( Q8 N3 `# n. d7 b5 X; U港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外觀。(路政署圖片)公仔箱論壇. j% S3 X" G, h0 D
; r$ t* O2 h, I3 @: r
事實上,早前路政署已證實,旅檢大樓於黃雨期間天幕出現滲水。政務司司長張建宗其後回應表示,天幕漏水正達到試驗目的,可測試大樓是否可承受大雨,之後再作補救工作。
' J9 b0 G' ?8 ~% X" N- R) F
4 f0 v+ M, m0 G4 U港珠澳大橋旅檢大樓的工程承建商為禮頓及俊和兩間公司聯營,當中禮頓同時負責港鐵沙中線紅磡站、會展站的工程,兩站近日同樣被揭工程出現問題。. j; F4 S- }2 H. E* J- B
" `: W% N3 T/ J1 F+ Q8 J# }  k
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 d' E# F/ d; u/ ~, }) X
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內部。(路政署圖片)