沙中線紅磡站聆訊今日(6日)續審,由政府結構工程專家證人劉志宏作供。庭上再爆出新施工問題,上周擴建月台東西走廊層板被揭發最少16處未按圖則安裝剪力桿(shear link)後,今日庭上透露,南面連接隧道亦發現剪力桿缺失。另外,政府專家證人劉志宏作供指出,評估東西走廊月台層板及東面連續牆頂部承受的應力已「超負荷」,即使以港鐵現有方案加固,也未必能徹底補救。tvboxnow.com5 y- ]6 A: A2 ~2 z* Q


3 v- {; Y0 l* ~$ A1 `/ X7 @tvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb3 Z0 ?- Q0 M- x

) ?2 a& `! Q$ b9 A) [( Mtvboxnow.com

                                                        紅磡站南北連接隧道及停車處,被揭發線改圖則及施工手工差等問題。劉志宏說,經港鐵翻查圖則後,懷疑南面連接隧道未有安裝剪力桿。他說,考慮到剪力桿缺失情况,結構强度最少要扣減35%,警告如不重裝剪力桿,一旦有列車脫軌等撞擊情況,將情況堪虞。早前禮頓專家證人曾稱,認為該處只涉及連接縫手工問題,只要重新灌漿即可。
2 \# i, K) g/ `8 v' c: z, p4 y3 wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。委員會代表資深大律師Ian Pennicott 詢問劉志宏,車站結構有否「致命缺陷」(fatal flaw),劉志宏稱「無」,但認為東西走廊月台層板及東面連續牆頂部承受的應力已「超出負荷」,而現時港鐵選擇在該處加厚混凝土,他認為此做法只能減低接駁位應力,仍未能徹底解決問題。他指出,月台層板是「懸掛式」並厚達3米,更要接駁連續牆,結構上甚為「食力」,因此他堅持認為,要在月台層板底部未有發現剪力捍的位置加裝剪力桿,以令月台層板受力更「均勻」,否則日後或出現裂紋,甚至有倒塌風險。
) K' t5 u4 O0 E. u7 j

tvboxnow.com% F- i$ d# l; f' I6 p- x+ Q8 R3 D
3 B# v: {  O$ H* R
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 `# v$ Y: t6 u6 I* ~3 E
Pennicott則反駁稱,車站現時未發現裂紋,而劉志宏更未親眼見過車站,質疑其說法是否可信。劉志宏表示,評估是經電腦推算,又指「 混凝土裂紋一開始藏內部,初時肉眼難測,如裂紋大到肉眼見到,則連補救都救唔番」。