標題:
[香港]
伊院血庫冷凍失靈棄67包血
[打印本頁]
作者:
serrurier
時間:
2014-10-8 09:54 PM
標題:
伊院血庫冷凍失靈棄67包血
伊院血庫冷凍失靈棄
67
包血
- L! g) x4 n* S9 ^5 ]% ~ c9 b4 ^
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ h, D3 ~- Y9 j8 y; l
[attach]2955299[/attach]
9 R. I" G1 s" ^2 N# m4 ktvb now,tvbnow,bttvb
5 ?2 N! c9 e3 t) s% g# p4 N) M! A4 ?公仔箱論壇
伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(
6
日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏
8.4
度,較上限多出
2
度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用
67
包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及
67
名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。
tvb now,tvbnow,bttvb% O- n& J* X: h& D( F2 X. P' g$ s2 f6 h
tvb now,tvbnow,bttvb5 M% R" H/ B! s# f2 E; j
院方沒有將血液包搬離
; Y& w# Y& ~) W0 x( V, ^/ V
8 T' v) o) w) W2 x `- Y
事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏
5.5
度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏
7
度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。
3 W8 |3 k1 w. n, S" T# W3 Ntvboxnow.com
* t. S, U" J& A4 ?" j% G% [tvb now,tvbnow,bttvb
發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午
4
時至
6
時期間,溫度為攝氏
6
度至
8.4
度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏
2
度至
6
度)。當時冷藏庫內有
67
包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0