標題: [香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2016-11-7 09:59 PM     標題: 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源公仔箱論壇; m* y- l( l( Z% P

4 m* I% d1 I; c2 C2 a[attach]3493941[/attach]
, r( T& E* `% Z# H& Y公仔箱論壇

8 d0 d) _8 I7 s2 t/ A( U" l' o6 CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。港鐵中環站今年6月7日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。& I/ H' U# R/ W( S: c; D& a
tvb now,tvbnow,bttvb; J: u- r) ^/ V' k& c
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍2 K2 ^3 ]" ]6 }3 _/ [5 K

" c" T' O$ x' M& D- B/ u/ s本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
& V: g# _. ^' i* y; I- z( |" A7 ^4 Vtvb now,tvbnow,bttvb TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 V, V8 j! S/ i: r$ a2 o4 y4 w( T
事發今年6月7日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)。tvboxnow.com, x/ ^9 V! {+ g  Z% k. f/ \( J
公仔箱論壇" a6 o* p2 L! z- H' W
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
) e; U. g0 G% n8 c6 L
1 l' D2 }: z4 t; q% U1 _機電署促全面檢視電掣房電纜
' i1 U0 ?4 {( L; R+ X4 ]公仔箱論壇 tvb now,tvbnow,bttvb! H2 @' f+ D' q0 `  L% |
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。$ ~, b7 y: M4 P* B7 l3 w# F* P: |
tvboxnow.com' k8 B% l" c. {& D% R3 V: l
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
& J3 \# F  m" \% Q- k* ?, q4 a  Ctvboxnow.com tvb now,tvbnow,bttvb: W9 ~9 l0 k" L8 X9 g5 n
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
0 B7 f! e# A" K0 f; j公仔箱論壇 tvb now,tvbnow,bttvb: r& |- o1 k+ I# B8 u
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。