幾項關鍵措施確保地鐵隧道不積水
[打印本頁]
作者:
qqonqq
時間:
2018-1-25 07:53 AM
標題:
幾項關鍵措施確保地鐵隧道不積水
去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。
9 S- ~9 t. N: Z) F4 T. W
增設雷達傳感器
tvboxnow.com# `, F6 s) b7 f. \$ P+ M; g
碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。
) E. k+ y }" `/ o% qtvboxnow.com
水泵控制面板
: J: s1 g( B7 P: p4 x$ B% |: y4 ]& S
移到地鐵站內
8 o. I5 p [" h, J$ b
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。
5 r0 A+ a3 m- K4 ^' Ztvboxnow.com
SMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。
tvboxnow.com5 R1 X j4 a$ R9 L
tvboxnow.com- f7 x# Z0 a a' K5 I/ C, x/ o- y
SMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。
& f& y0 C$ p. l& @# q* h n! y公仔箱論壇
更頻密清理集水池
/ B/ u3 R1 j# ntvboxnow.com
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
: [- E4 C. ~9 i
更新水泵
. T7 T" N4 b: }/ R; M
碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。
3 D2 x% q; w7 g4 ktvboxnow.com
水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。