煤氣公司證實土瓜灣四條煤氣喉管曾超沉降標準
[打印本頁]
作者:
qqonqq
時間:
2018-8-9 05:34 PM
標題:
煤氣公司證實土瓜灣四條煤氣喉管曾超沉降標準
有報道引述一份顧問報告指,沙中綫土瓜灣站工程令旁邊23棟大廈,在2015至17年間沉降超出警報級別,港鐵當時沒有停工,而旁邊的煤氣管亦錄得沉降超標。煤氣公司證實四條煤氣喉管曾經沉降超標,目前每日都巡查喉管情況,而政府及港鐵暫時未有回應。沙中綫工程懷疑導致旁邊的樓宇及煤氣管沉降。有報道引述土瓜灣站一份顧問覆核報告,顯示在2015至17年間,地盤旁邊23棟樓宇監測點錄得沉降幅度都超出警報級別。
tvboxnow.com9 K8 m# W9 r0 J( J7 {5 g: O
幅度最多的是寶馬大廈沉降了62.9毫米,遠超屋宇署在一般情況下制定25毫米的停工上限。而同一座大廈的基座是油站旁邊煤氣管亦錄得54.2毫米沉降。鄰近的七喜大廈錄得52.4毫米沉降,大廈附近的煤氣管則有39毫米沉降,政府建築物亦受影響,土瓜灣市政大廈沉降幅度逾50毫米。
5 j2 t ~8 c; i* c
煤氣公司證實,在2016年開始獲悉四個位置的煤氣喉沉降超出上限,公司已更換了兩條韌性較強的管道,另一條喉管本來就已經採用韌性較強的管道毋須更換,還有一條喉管因沒有煤氣用戶使用已經將該段隔離。
7 g; @ q* L! h7 c
公司表示,過去兩年加密至每日巡查一次,曾發現有位於落山道與馬頭圍道交界喉管接駁位輕微滲漏,已經維修。
5 W2 r' x6 d. x T% V+ e" D- ctvb now,tvbnow,bttvb
有看過相關報告的工程師表示,港鐵施工前曾制定沉降停工指標,每個月向屋宇署匯報情況,但港鐵在工程期間曾經自行上調停工指標,遭屋宇署拒絕,最終為何工程可以繼續進行,報告並無交代。
( L- _7 b/ l1 Q* Y% W2 C, Y
他指,難以判斷舊樓接連出現裂紋是否與事件有關,但認為該區地底有多條煤氣管道,增加安全風險。他估計事件因為工程期間抽水工序不理想,令泥土過分收縮而出現沉降。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://tvboxnow.com/)