標題:
[香港]
通車數日即壞 路署隱瞞逾月 繞道空氣淨化系統停用
[打印本頁]
作者:
itsctsu
時間:
2019-4-10 08:30 AM
標題:
通車數日即壞 路署隱瞞逾月 繞道空氣淨化系統停用
/ n$ g5 a0 k, B6 jtvboxnow.com
中環及灣仔繞道和東區走廊連接路東通風大樓的空氣淨化系統損壞,已暫停運作;圖為位於銅鑼灣避風塘的東通風大樓。中通社
3 W7 @6 q1 V" {6 ?( J
tvb now,tvbnow,bttvb3 c' ~- ?/ ?$ d% [
[youtube]_MTLgp3BW3c[/youtube]
公仔箱論壇, x5 z# o; \& f8 d
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& @: J7 T/ K$ m& O- i6 p, H
【本報訊】耗資2.5億元公帑興建、中環灣仔繞道和東區走廊連接路的三座空氣淨化系統,其中東通風大樓有近半數用來抽風的風扇組件,於2月底、即繞道全面通車數天後即鬆脫和損壞,要暫停運作,料本月底才完成復修。路政署上月5日知悉後疑隱瞞逾一個月,昨日才公佈。署方初步懷疑承建商禮頓聯營在調校扇葉期間,裝嵌螺絲的工序出現問題,形容損壞情況罕見。
tvboxnow.com& M/ b" n7 C! T0 V0 x" ?
記者:李思潁
公仔箱論壇/ p: F/ j0 j+ ^) U" ]& l
$ y6 i( \0 n$ R
路政署主要工程管理處處長陸偉雄昨日在灣仔區議會上交代事件,他表示會聘用獨立專家徹查事故成因,料兩個月內能完成,承認通報有改善空間。
/ G1 v# Q% w! m t8 L
' d/ r3 `' D/ b6 T& k公仔箱論壇
tvb now,tvbnow,bttvb$ y, J }( @! W4 ~5 R+ V5 u
中環灣仔繞道於2月底通車。資料圖片
tvb now,tvbnow,bttvb: f. @( Y9 T% t: H$ j' X6 {! f+ C
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ e, U" @( `% m( f E
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) Z( w$ C" I# j N
稱損壞情況罕見
: Z/ m8 Y S6 }9 v
陸偉雄指出,每台風扇有獨立警報系統,承建商2月28日收到有關系統警報,經檢查後發現問題。東通風大樓內共有15台兩米直徑的風扇,其中七台風扇內約41粒螺絲鬆脫或損毀,並因螺絲鬆脫,導致扇葉邊緣受損;為安全起見,決定關閉系統。
4 u7 d! W0 _# r0 e! S' r. H) KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
公仔箱論壇9 L1 g2 O6 z3 Z) s5 y
陸續指風扇經過多重測試,包括現場驗收及功能測試等,並指現場驗收測試前,承建商曾鬆開東通風大樓內風扇螺絲作調校,調校後風扇亦通過測試,形容損壞情況罕見,「行內人都覺得冇咩機會發生」。
公仔箱論壇& o( u/ c# e+ C- a# Q: Z9 d6 `, D s) M
7 C$ A2 x4 v& e X
他稱,損壞的七台風扇的螺絲及扇葉將會本月底完成更換,經測試後才會重新啟動系統。陸偉雄指未來循三個方向調查,包括物料質量、螺絲的裝嵌程序及系統設計;而損壞的螺絲和扇葉樣本已送往本地物料實驗室,以及海外的風扇製造商進行測試及分析。
2 t: c2 ?/ i0 m! ?& I! r. J( ~
tvboxnow.com/ S, g* y o* v% s: q' f- i
顧問費達1.39億
tvboxnow.com" L- n" ~2 u0 m$ n9 o
繞道項目承建商是禮頓聯營,工程顧問商則是AECOM(艾奕康),顧問費達1.39億元。被問到會否追究其責任,陸偉雄指待報告完成後,如確定損壞原因與禮頓有關,則會向其追究涉及維修費用及損失,甚至暫停其承接政府工程項目;如確認與工程顧問AECOM疏忽監察有關,同樣會按合約處理,亦可按既定程序,罰其「停賽」。
: |* W8 `( i! u7 qtvb now,tvbnow,bttvb
+ f$ f7 `: _* |- U
不少區議員在會上擔心區內空氣質素受影響,議員周潔冰指首階段通車時已收到居民投訴,指懸浮粒子濃度嚴重超標,坦言「(對於事故)唔到我哋唔驚」。
2 S7 f, g4 b3 r* O, fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
& k( o0 e9 R3 c, x6 f) u& t, qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
陸偉雄回應指繞道內中、西通風大樓仍照常運作,內部抽風、排污系統運作亦正常,而東通風大樓內所暫停系統,只令隧道內抽出空氣未能淨化,不會影響繞道內空氣質素。在東隧道口附近地區設立監測站實時監察空氣質素,目前未發現異常情況。環保署亦未發現繞道內的空氣質素異常。